恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-12 10:21:42
6楼
有些故障是可屏蔽的,有些故障不允许屏蔽。比如,在速度调节器被饱和应用的状态,F7900的问题是正常的,不是故障。所以允许屏蔽F7900和F7902。而F7901就不一样了,测试到转速回差的实际值大于转速回差最大值限制,这是不允许的故障,不管什么状态,这个都是故障,所以,不能屏蔽。
不能屏蔽的故障,要确认故障原因后,才能做出相应的处理。不要盲目去消除它。
不过从功能图看F7901的描述,4楼的风起云所述信息,值得参考和采纳。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主