回复:G120C 做升降驱动器时重载情况下会下溜

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36729
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-13 10:21:53

24楼

展开查看
以下是引用反转地球在2025-03-05 10:47:39的发言 >8楼

电机是18.5千瓦的,变频器是22千瓦的。制动电阻是4千瓦30欧姆。打电话给西门子,他建议我把制动功率填大一点,写22千瓦。只要不是频繁制动就可以。我还是写的4千瓦,所以现在的情况就是轻载时上升下降很丝滑,重载时就歇菜,速度控制不住

以下是引用kinkin在2025-03-05 08:57:35的发言 >6楼:制动电阻功率不够吧...

引用6楼详细内容:

制动电阻功率不够吧?

又看了一遍这个旧贴,以上引用的就是楼主问题的原因。


电阻的功率是多少不重要,重要的是电阻的阻值能保证制动功率在电机的额定功率即可。


所以,楼主选择的制动电阻阻值是30欧姆,这个也是可以的,关键是参数P219的设置,不能是电阻的标称功率4kW,而应是电机的额定功率18.5kW。这就ok了。


所以。还是要知道原理才行。否则就没办法了。别人这么做行,我自己这么做为什么就不行?差距就在懂不懂原理上了。


其实,变频器的能耗制动的设计和计算,以及应用非常简单。就是看你是不是会用。

我是你的朋友