回复:使用Scl写一个正负脉冲计数的功能

lu_zhao_long

  • 帖子

    514
  • 精华

    9
  • 被关注

    33

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-09-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-13 16:00:17

1楼

谢谢分享!

我在想一个语句表达的问题。如果把语句更改成如下:


BEGIN

    IF (trigger AND (NOT triggerOld)) THEN

        count: = count + 1;

    END_IF;

    

    triggerOld: = trigger;


END_FUNCTION


经过这样处理以后,是不是就不需要 tempIstrigger 这个临时变量了呢?


还有,要是再有一个 reset 输入管脚。那样就可以按需复位了。是不是会更好呢?