量程范围-100kPa...10000kPa,压力传感器显示0kPa,输出电压0.09V,考虑测量转换误差这是正常的。PLC接收0.09V信号,IW64数值应该是248、249,转换成工程单位为-9kPa,可以在线看IW64数值是多少,再做判断。考虑误差因素转换为-0.27kPa应是正常的。CPU的板载模拟输入精度为满量程的3.0%,这个误差还是不小的。