以下是引用Zane在2025-06-07 17:48:15的发言 >7楼:如果是速度模式下的变频器,以控制字作为里程计算判断逻辑是不合适的,047F启动开始计里程这个问题不大,但047E就停止计里程,那就意味着运动轴每次减速距离都被漏计了。

是的,用变频器状态字去确定计算更好一些。