plc上电,sm0.1为1一个周期,vb0都被复位了,其他周期不会被复位(程序段1)

从第二个周期开始是正常得逻辑(程序段2及以后),

v0.2为1:v0.0为1,因为上电的第一个周期v0.0被复位了,所以会有v0.0从0到1的变化过程,执行了vb10的加1

以后的周期中,v0.2一直保持为1,在一个周期内,v0.0先为1,然后为0,那么v0.0是检测不到边沿的,边沿必须是两个周期才会产生的,所以v0.2保持为1的状态时,vb10不再加1了.