最近操作工反映,加工结束后,主轴还在很慢的转,虽然不影响操作,但是不安全,每天上午就有这个问题,中午以后就正常了。
这是一台802D的数控车,只有XZ轴,主轴为第三方变频器控制,变频器模拟量和使能挂在X轴,主轴故障就是程序结束模拟量已经没有了但是有轻微漂移,正转使能一直在接通。由611U闭环单元的Q0.0/0.1输出正反转控制继电器到变频器,观察故障出现时继电器上面指示灯是点亮的,说明611U的Q0.0是有输出的,用simocom U监控确实Q0.0输出了。由于后面故障消失工作就正常了,所以排除611U参数设置的问题。
处理:更换一块611U闭环单元,把故障板的存储板拔下插到更换上的好板上,这样就不用再做配置直接可以使用了,安装后经过四天的使用,操作工反映没有再出现主轴停不下来的现象了。