E9代码通常表示通信故障或硬件配置冲突,比如通信寄存器冲突(如VB30被多设备重复占用),扩展模块电压不匹配等。

建议读取报警日志分析下:

1、在带显示的本体上,Menu → 诊断/维护 → 报警缓冲区 → 选择E9报警条目;按OK键查看触发时间、故障代码描述及关联变量值。

2、在LOGO! Soft Comfort中进入 “在线模式” → “消息日志”窗口,实时显示E9报警触发次数、时间戳及关联模块地址(如扩展模块DM8故障)。




不停的学习,不停的进步!

精华帖版主置评:很详细的解答。谢谢!-yming