大家好,我这边配置的是西门子1200 ,pn总线,工艺对象TO模式控制伺服电机做定位,要求是这样的,电机停在一个位置,然后旋转法兰会锁紧,因为旋转法兰旋紧的过程中,会给电机很大的一个力,电机受力过大会报警,我现在是这样做的,电机在定位位置的时候,在旋压法兰之前,我把电机使能断开,所以旋压过程中,即使电机受力,也不会报警,,然后旋压气缸打开后,我再给电机使能上,做定位控制电机出来,这样就能够避免电机因受力报警的一个问题,但是这样 如果多做几次这样的,会不会使得电机重复定位会不准的问题,谢谢大家,如果是你们,你们会怎么做呢
首先确认一下你这个节拍是多少,如果时间允许可以沿用现在的方式,在旋压气缸打开后做一次回零动作,原点传感器位置根据现场工作行程找一个适合的点,这样就不存在多做几次定位位置偏差的问题。