上述问题经过处理已经得到解决,但具体什么原因导致的不是很明白。特将解决办法和遇到的情况总结一下,便于以后有碰到同样情况的朋友参考处理。

一、故障发生的情况

1、更换PLC(原V4.0->现V4.6),更换后报错,一般RPC错误。

2、后发现两台上位机WINCC连接主控PLC出现一台连接快,一台连接慢的情况。极限情况出现WINCC都连接不上的情况。更换页面数据刷新很慢。监控WINCC连接发现读写变量极少,但是在变量管理器中看到连接是绿色的对号,说明连接没有问题。慢的上位机WINCC退出再运行,会短暂快一会,但与正常通讯来说还是偏慢。

3、出现硬件组件的用户数据故障(提示故障位组态的智能IO传输区,组态了3个区,其中1个区报错),然后会自动清除,不定时出现。

二、解决的方法

1问题处理方案,下载完子站后,需重新下载主站组态。原现场由于一直处于运行状态,硬件仅更改下载没有解决问题。后再停机间隙,下载硬件组态(包含主站和子站)后断电上电解决。

2/3问题处理方案。现场通过测试电脑PING主站,发现时间有点长,在十几毫秒以上,然后PING各从站,均为5毫秒以内。查看主站电脑通讯负载为默认的20%。怀疑通讯负载偏低,导致通讯不能及时处理导致上述问题。后将通讯负载改为30%,上位机WINCC通讯速度正常。3问题未再次出现。

三、总结及疑惑

       首先,由于项目时间太长,为2015年的项目,原组态架构对于通讯的处理较为粗放。智能IO的连接数量较多,对主站的通讯负载压力较大,实际把1200作为ET200SP应用了。怀疑新款CPU是不是对通讯的要求提高了,占用带宽更多,导致新老交替时出现上述问题。

       其次,更换前的CPU会报硬件错误后,断电上电后会回复正常,然后再不定期报硬件故障(ERROR和MAINT灯会闪)。这个时间跨度不定,有时几天,有时几个星期。不太确认这个故障最终是哪个原因导致的。建议之后出现这个故障就马上更换CPU吧。

       最后,对于大点的项目能用1500还是用1500吧。1200在大点的项目处理(包括通讯/整个程序处理)上还是有局限性的。谢谢大家对处理问题时提供的思路!



Day Day Up~~大名丁丁