设置参数p922=999自由报文,将报文长度设置为6,剩下的就是BICO参数关联了,建议先配置为标准报文(比如352报文),然后再配置为999自由报文,这样控制字和状态字等就都配置好了,再根据自己实际控制需求自由配置相关功能的参数,比如如果需要用到扭矩限幅功能,可以将扭矩限幅相关参数关联至第3字即可。
精华帖版主置评:完全正确。-yming