回复:1200和G120C用PN通讯,用任意报文PZD-6/6,怎么配置了

duxiaokang20201993

  • 帖子

    779
  • 精华

    4
  • 被关注

    24

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-04-16

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-20 09:45:48

3楼

展开查看
以下是引用流浮在2025-06-19 17:12:49的发言 >1楼

设置参数p922=999自由报文,将报文长度设置为6,剩下的就是BICO参数关联了,建议先配置为标准报文(比如352报文),然后再配置为999自由报文,这样控制字和状态字等就都配置好了,再根据自己实际控制需求自由配置相关功能的参数,比如如果需要用到扭矩限幅功能,可以将扭矩限幅相关参数关联至第3字即可。


大概能听懂, 有没有一个具体的例子或文档能说明一下详细的步骤呢,比如:参数如何关联到具体的控制字或状态字? 谢谢

我自踏雪至山巅。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有1966条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。