以下是引用duxiaokang20201993在2025-06-20 09:45:48的发言 >3楼

大概能听懂, 有没有一个具体的例子或文档能说明一下详细的步骤呢,比如:参数如何关联到具体的控制字或状态字? 谢谢

以下是引用流浮在2025-06-19 17:12:49的发言 >1楼:设置参数p922=999自...

引用1楼详细内容:

设置参数p922=999自由报文,将报文长度设置为6,剩下的就是BICO参数关联了,建议先配置为标准报文(比如352报文),然后再配置为999自由报文,这样控制字和状态字等就都配置好了,再根据自己实际控制需求自由配置相关功能的参数,比如如果需要用到扭矩限幅功能,可以将扭矩限幅相关参数关联至第3字即可。


你不是装有博图TIA软件么?装上附加的StartDrive,就是关联组态调试了。

在G120调试界面都能看到BiCo参数。哪些参数可连,哪些不能连。

软件都给你筛选过了。

具体的报文描述,都在参数手册中的功能图中。

控制工程师要学会读手册!