发布于 2005-12-18 23:25:56
0楼
1、补充说明:自己写的用户组:参数组名称、说明等等是不能够使用中文的。因为这部分是嵌入在这台变频器项目中的(*.dnl)。如果写了中文,再次打开的时候就看不见了。
2、建议在对变频器运行检查的时候,尽量在变频器运行的过程中,执行全部参数保存。这就同时保存了所有只读参数(包括当前状态字、电流、力矩、电压.....),可以记录下当前的变频器状态,用于分析。(包括调试的时候,电机绕组的阻值等等,这些数值在关闭变频器电源后就没有了=0)
3、你也可以将这文件(*.dnl 大小47K)发送给西门子工程师帮你分析。否则许多设置等等问题说不清。
4、正是上述原因,用好自由参数组就显得特别重要:他可以帮你快速筛选出所要的参数,查出问题原因。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?