200SMART与ACS880调速

2658

8

2025-06-21 17:28:53

这个问题我想可能更应该是ACS880的应用问题,但一直是这儿的老客户,所以还是到这儿来问问前辈吧。

本来是很简单的应用,SR30+SB AQ01+AE08+AM03,通过AO口给ACS880的AI1输出0-10VDC调速,用了几天客户反应ACS880上的转速跑掉了,且有可能会跑大,也有可能跑小,偏差差不多在100RPM到-100RPM之间。比如1450rpm的转速设定,调试好交给客户后,第一天跑到1375RPM,第三天跑到1572RPM。期间也考虑是不是干扰问题,把0-10VDC换成0-20MA,原来是用的信号板上的AO输出,怀疑口是不是会有问题换成了AM03上的AO口,依然是同样问题。其间量过变频器AI1上的电压,电压信号没变,也就是PLC的输出电压信号用万用表量出来是没有任何偏移的,但到ACS880的变频器的AI1上,变频器有个12.11的参数可以直接读当前输入电压值,就比万用表量出来的偏了,或大或小,也就是ABB的AI1的读入值换算成转速是一致的,但跟PLC输出电压是偏移的了。这个问题折腾了两个多月了,想彻底解决,找ABB售后,他们说从来没遇到过这种问题,不排除变频器本身的问题,让用变频器本身的0-10V信号来试,考虑来回实验要好几天时间,又折腾还很费时,打算换个路径,改做MODBUS RTU通讯。但今天在现场把SR30的485口上的3和8端口接到变频器上,变频器一直在报6681内置现场总线通讯断开的故障。对换了这两根线依然在报同样故障。线都用万用表量过没有问题。这个报警据说跟干扰也有关系。目前这个简单的应用做成这样也是让我百思不得其解。现场并没有看到有太大的设备干扰,负载***的就数我们这台30KW的ACS880变频器。快没有方向了,不知道哪位大佬能提供一下思路,十分感谢!

1375.pdf

1575.pdf

万用表测量值.pdf