4楼
是用几天后出现偏移的?如果PLC输出的信号是稳定的。如果是线路的干扰的问题不至于几天后才会出现。确定是否是现场有干扰源,故障同步时间内是否有现场工况改变。启动设备之类的。
先查一下线路接线及端子,有无虚接。这个也会有一定的影响。排除了就是变频器的问题了。条件允许先换一下模拟量输入通道试一下,也可以在现场外部给一个信号源(信号发生器之类的),试一下有无偏移。因时间跨度比较大,测试时间成本很高。