PLC作为服务端,是需要设置连接对象即伙伴的端口的。帮助文件中有提到伙伴端口的值必须>=2000。详见下图:
我的问题出现在我使用的网络调试助手,由于版本太老,把它模拟客户端时,无法指定本机的端口地址,一直都使用随机端口号,与PLC进行连接,所以一直无法建立连接。我发帖时,网络调试助手的贴图中,可以观察到,当时使用的端口号是49692,不是我设置的2001,所以无法建立连接。
关于端口号,有的通信设备,是可以使用任意端口,作为客户端与它进行通信的,但似乎西门子PLC是不支持任意端口号。
如有遇到类似问题的小伙伴,也可以考虑这一点。
感谢楼上两位的回复,感谢!
应该就是端口号的问题。