重复发帖,不应该的。


其实问题也很简单,变频器的显示面板不显示故障,人为参数设置做手脚的概率很大。可以去检查故障存储器里的历史故障。那个信息,人为复不了位的。被记录在历史存储器里了。参数是r947故障号及r949故障值。打开所有的页去检查历史故障即可。