回复:诡异的故障一台M440变频器因为输出端电缆接地故障,结果把挂在同一电源母线上的另外两台变频器给烧了

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-23 17:35:39

1楼

第一,按照MM4操作手册,接线章节进行接线。什么电网,怎么接线,都是有推荐的电路示图的。按照推荐电路接线。才能保证正常运行。


第二,如果想搞明白问题的为什么?参看EMC安装布线规范信息。里面有变频器的结构原理和电流走向的示图。自己去研究吧。工作原理需要意会。自己分析得到结论。


第三,任何故障,都有因果关系。没有什么诡异一说。自己觉得诡异,那是你还没有去捅破它这层窗户纸。记住“没病不死人”这个道理就行了。