回复:G120变频器静态识别时报F31117跟F31120.1,过程中偶发无报警提示,禁止进行静态识别!

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36674
  • 精华

    451
  • 被关注

    1447

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-24 09:52:03

2楼

就是一个非常简单的问题,编码器的信号输入不对了。


改成无编码器运行应该正常。检查编码器的信号输入然后锁定问题并处理。


也可以通过故障值r949,进一步确认问题点。