恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-24 10:18:55
2楼
1:P356=交轴电感Lq=39.28、P357直轴电感Ld=29.77 不知道是不是写错了。
2:“P1900=2 启动 P1900再次=0时,P1910=1 P340=1 ” P1900=2 已经包含P1910=1不用重复。P340=1 现做。
3:P304输入EMF值,P316、P307、P310参数没有说也需要检查一下。
4:正常做完电机静态/动态识别再做磁极位置识别。分两种情况
一、没有编码器的话直接设置启动P1780.6=1、P1980设置
二、有编码器的话设置P1982、P1990辨识。
5:电机抖动的话可以检测一下P1980磁极位置检测方法,等相关的P325、P329。