回复:CPU临时错误:FB 613 1/O 读访问出错(地址O) 将影响OB1的执行 地址错误,已怨略操作数 PLC_2/PLC_2

手机用户20240522567308

  • 帖子

    30
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2024-05-22

白金 白金 如何晋级?

发布于 2025-06-24 16:03:24

2楼

是你的MODBUS的comm_load 未初始化完成,master就开始读取了,master错误代码81E8。只需要加个延时或者做个判断就行了。