回复:关于modbus rtu通讯调试过程的那些事3

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-25 08:51:37

10楼

展开查看
以下是引用hello_world123在2025-06-25 08:07:17的发言 >9楼

不太看得懂,学习一下,感谢分享

  本帖主要说的是,大家热议的在调用modbus rtu通讯时,指令库里面有2个modbus通讯指令可以调用,一个是modbus rtu(cpu高版本时调用),另一个是modbus是专门为cpu低版本时的调用。

  实际上个人认为无需记忆这些认知问题,你直接调用就好了。如果cpu版本低于V4.0,如我帖子的测试cpu是V2.2的,当用户想调用modbus rtu指令时,指令是无法打开调用的,这样势必你只能去调用modbus的指令。

  帖子主要对初次使用的用户做的说明,做过项目或者遇到过此类问题的用户,基本会知道这个认知。