设备的输入电压范围 是定死的 不是说你买个400V等级的变频器就可以用到600V系统中,之所以有这么个参数 是让你填写实际的电源电压的 毕竟设备是可以在设计电压范围内工作的,你买个600V等级的变频器可以用到400V系统中,那你就在这里填写400V。这里是为了让变频器根据你填写的参数更好的对电机进行控制 毕竟电源电压会影响到母线电压,进而影响到电机的弱磁点,扭矩控制 能量回馈等等