以下是引用yming在2025-06-26 10:39:35的发言 >2楼

这种 485 接口都不带隔离。

它的共模耐压只是30V。当系统存在有类似变频器(包括台式机)这样的设备时,供电系统的接地不正确时,PEN上很容易产生70多V的交流。

当通讯各站不是等电位连接时,可想而知的结果。

你好,我的理解是CB1241的供电是由PLC基板供电,与第三方485通讯,通讯线怎么会产生电压的突变,另外第三方通讯端口也没出现坏的情况,可否再详细帮我分析一下大概的原因和排查方向呢?