回复:CB1241(RS485)正常使用中损坏

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1165
  • 精华

    8
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-26 15:10:09

8楼

同样的故障重复出现,必有蹊跷。查一下线路吧,测一下AB端电压或如宝师测一下波形。1.5米远,干扰应该不会太大。

我们现场十几米几十米通讯线缆与动力线缆同电缆沟,而且附近都变频器,也没有干扰。


补充一下,通讯模块非CB1241

评论
编辑推荐: 关闭