恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-06-26 17:31:53
10楼
如果EMC做不好,CB1241的确容易烧。我一个同事放在办公室里面办公桌上的PLC实验平台上的CB1241就烧过,也是烧得莫名其妙,觉得办公室里也没啥干扰。别的模块都没坏,就只有CB1241烧了,而且485接线非常短,0.5米都不到。没接地、没屏蔽、就AB两根线连温控表。换个新的CB1241插上马上好了。真的挺脆弱。
事出反常必有妖,模块脆皮。