回复:G120 励磁时间调试

手机用户20210814359094

  • 帖子

    140
  • 精华

    1
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2021-08-14

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-26 20:02:32

6楼

展开查看
以下是引用yming在2025-06-26 20:00:52的发言 >5楼

你的启停是端子控制?还是报文控制?

端子控制时,报文启停不起作用的。

报文启停,需要控制字位10为 1;

以下是引用手机用户20210814359094在2025-06-26 19:37:02的发言 >4楼:我现在是端子控制正...

引用4楼详细内容:

我现在是端子控制正反转启停,047E一直给着,

还是我DI1,DI2都没有输出的时候,给定=0,DI1,DI2有动作的时候,延时在给定速度值,就不需要047E-》047F这个过程了对吧

以下是引用yming在2025-06-26 18:31:59的发言 >3楼:不同容量的电机,励...

引用3楼详细内容:

不同容量的电机,励磁(去磁)时间就是不同。

励磁不足,电机也输出不了额定转矩呀。

你要想让它们同时启动,简易、有效的办法就是:

给定为零,047E -> 047F启动;过了最大励磁时间,给定=你需要的转速。

这样不就启动斜率同步了?

麻烦点的,就是修改斜率功能块。它有延迟时间,上升/下降时间;

把短励磁时间的那个,延迟0.x秒,达到同样效果。


启停是端子启停,用的宏17,然后把频率给定由AI0模拟量改成了modbus通讯给定

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

驱动技术综合产品

共有2007条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示