以下是引用等风吹在2025-06-25 09:48:12的发言 >11楼

有个类似的疑问,是走RS485通讯么?可不可以在通讯线中间加一个继电器,断电时候直接断开与主站的通讯。

这个继电器别装在通讯线上。就让这个继电器的出点给信号到plc。把plc的这个位一同通过通讯发送出去。其他机器知道这个位off了,就知道你这个plc失电了。然后后面的事情他想不想报警自己处理了。