阶段一没有安排人员专门答疑,回复可能不够及时,望理解。

1.1、漏型PLC输入端外接传感器为PNP型。电流从PLC输入端流入,而从公共端M流出,即传感器端要给出24V信号。也就是说输入端是高电平有效

1.2、源型PLC输入端外接传感器为NPN型。电流是从PLC的输入端流出,而从公共端M流入,即传感器端要给出0V信号。也就是说输入端为低电平有效

2、电压信号的AI通道,信号变送器侧的输出电压,经过线路给到AI模块的端子。线路上会因为电阻或感应电势产生电压,那AI通道接收的是信号变送器的输出电压及线路上的电压叠加的结果,(如能确保线路电阻值不变,做好屏蔽,减小电磁辐射的影响,线路的影响才可以忽略不计)

而电流信号的采集,只要回路不漏电,整个回路的电流是一样的,信号变送器侧输出的电流值就是AI通道输入的电流值,相对电压信号要可靠很多。