当PLC CPU S7-200运行某些程序时会烧毁其电源,请问大家认谁遇见过相似的问题.请高手多多指教.
这段时间我正在给一个S7200-226CPU 编程,程序不算复杂其中包括一些模拟量输入输出和几个两层的子程序工嵌套,226CPU通过一条PPI电缆与一台装有 V4.0 STEP7 MicroWIN系统的普通台式机相联.该程序调试一段时间后226CPU的开关电源即烧毁,换其它计算机和PPI电缆和一个新的CPU调试该程序再次烧毁,现已烧毁两块226CPU,由于我从未曾见过这种情况也不知其原因已不敢再试.我很着急希望各路高手给予指点.我在这里先谢谢大家了.