10楼

呵呵,很是理解楼主对问题的困惑。两台电机不一样,启动过程系统内部的延时不一样。这可咋办呢?


其实方法是有的。就是一个工作原理运用。两台不同的变频器都是G120,都有自由功能块,都有开关量输入和输出。那么好,


第一步,把两台变频器的状态字52.2放在自己的开关量输出,再把它输入到另一台变频器的开关量输入。


第二步,将两台的G120同时各自用自由功能块与门,对两个52.2作比较,只有两台变频器的r52.2都被置位为1时,与门输出为1,反之为0。


第三步,两台变频器的开关量输入激励各自的电机启动后,两台变频器的52.2状态会先后置1。用这个与门的输出去控制一个自由功能块的模拟转换开关,其转换开关的输入,接入各自的转速设定值,即可实现同启同停了。实现同步运行没有问题。两台变频器,不管哪台变频器52.2先置1了,该变频器的转速给定值也不会接入,只等待另外一台的52.2置1,才能得到转速设定值一同启动加速。


这个逻辑的功能图就省略了。此贴意在说明,除了西家传动,还有哪家通用变频器(强调通用型)能做到这样不需要PLC的逻辑运算工艺呢?


本楼问题解析:


第一,利用变频器自身的控制字和状态字BiCo


第二,利用一个自由功能块的与门


第三,通过与_逻辑运算和变频器内置的开关转换设定值同时接入,实现两电机同步加速减速

我是你的朋友