回复:wincc6.0 有没有办法动态改变模拟量报警的报警设定值?

有谁共鸣

  • 帖子

    2153
  • 精华

    21
  • 被关注

    6

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-05-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-19 11:02:16

0楼

可以考虑用变量来连接报警设定值!
那么你修改变量就等于修改报警设定值了!
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32574条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。