回复:CB1241(RS485)正常使用中损坏

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23213
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-27 20:40:44

12楼

展开查看
以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-26 13:36:34的发言 >5楼

你好,我的理解是CB1241的供电是由PLC基板供电,与第三方485通讯,通讯线怎么会产生电压的突变,另外第三方通讯端口也没出现坏的情况,可否再详细帮我分析一下大概的原因和排查方向呢?


以下是引用yming在2025-06-26 10:39:35的发言 >2楼:这种 485 接口都不带...

引用2楼详细内容:

这种 485 接口都不带隔离。

它的共模耐压只是30V。当系统存在有类似变频器(包括台式机)这样的设备时,供电系统的接地不正确时,PEN上很容易产生70多V的交流。

当通讯各站不是等电位连接时,可想而知的结果。

问一下,这1200与那两个第三方设备用的是同一个DC电源么?