以下是引用kdrjl在2025-06-27 17:02:57的发言 >6楼

回复3楼:


有了现场的电机电流和母线电压两个实际值的录波。就应该有了分析问题的方向。


第一,PM240最大功率是轻载240kW。没有250kW。240kW的基本输出负载电流是477A;


第二,在97%转速以前,系统运行正常,以后,明显是指数形式上升(抛物线)。


由此判别,问题是98%到100%转速范围,电机严重超载了。那么可能的原因是:


电机在高速运行时,机械阻力所致?

风机的进出风口截面设计不合理?导致风压差过大,负载过重?

与参数设置无关。参数管不了负载特性的变化。


另外,风机负载属于变转矩负载。就是转速与转矩的变化关系呈非线性。所以G120用于风机控制的时候,P640推荐设置成电机额定电流。而不是过载电流。这样会更安全一些。


注意:P640 = 电机额定电流。这样的设置好处是,达到电机额定电流以后,负载再重,转速升不上去,被停止在电机额定负载的转速点。此时,你可以通过它调整风机的进出口截面,使转速继续上升至100%。这就是P640作用。“截止电流”功能的作用。挖土机特性。


个见,仅供参考。


你也可以先把风机的进出风口截面调整一下,将其缩小截面,看看效果。如果无效,检查风机电机的转子轴承,扇叶等机械旋转系有无异常问题。

同意6楼观点,应该是到98%转速就超载了。