回复:关于modbus rtu通讯调试过程的那些事3

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9170
  • 精华

    157
  • 被关注

    1478

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-28 13:54:31

14楼

展开查看
以下是引用Zane在2025-06-28 13:25:52的发言 >13楼:的确有两套modbus-rtu的指令,但并不是随意用任意一套都可以的,建议搞清楚实际项目使用的硬件版本,认真阅读在线帮助,正确选用对应的指令。 到目前为止,使用新版本的指令应该是没有任何问题的。 楼主做测试的硬件版本都是比较老的,包括博途版本亦是如此。 因此所谓指令通用的说法并不严谨。

我的本意并不是“任意”调用,只是用户无关乎版本问题。原因是当低版本cpu,想调用高版本的通讯指令Modbus rtu,软件系统是无法打开,贴子按顺序图示3,已经有红框框出来了。

电脑没有安装其它版本,我测试的软件版本是V15。