1、你的电网中性点经40欧电阻接地,相当于IT系统,此时,Y电容一定要拆,否则,谐波会都从这台变频器的Y电容流入地,从而会损坏你的这台变频器。奇怪的是,你的这个变频器没坏。反倒是ABB的坏了。
2、对IT电网,如果输出侧一相接地,短时没事,如果时间长了,这台变频器会坏,因为相间电流不平衡。但是,依然很奇怪,你的这台变频器没坏。
单相接地,不会对电网产生影响。
ABB的ACS510,既标配电抗(小功率的DC,大功率的AC),还标配了进线滤波器。所以,通常情况下,不会怀疑是供电部分导致的变频器损坏。
再加上是电容部分损坏,难道是ABB变频器的出线部分也接地了?
我也觉得这个案例很怪异。