回复:设备断电后的几秒,传输数据异常怎么处理

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1180
  • 精华

    8
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-28 22:50:26

23楼

我可以这样理解楼主的表述吗,系统断电PLC会延迟1、2秒断电,在此期间附属输入设备掉早于PLC,PLC此时检测到了输入异常,发出故障信号。系统正常后会有报警信息。

据此可以判断系统内是有UPS,但不是所有附属设备都是同一供电系统内或不是同一UPS。

解决的办法就是增加一个断电检测。

但是这会出现一个问题,当PLC扫描时间小于断电检测与安全检测动作差值时,如何识别它们之间的时序。

所以断电检测需要有快速动作要求,光隔是最理想的选择。

这是现场需要注意的一个点。