回复:设备断电后的几秒,传输数据异常怎么处理

为修修为

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1155
  • 精华

    8
  • 被关注

    30

论坛等级:奇侠

注册时间:2021-12-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-28 22:53:44

24楼

展开查看
以下是引用芳季在2025-06-28 08:16:17的发言 >20楼

我虽然没有明着说……但是我提到了一句话“交流电源一个波形是20毫秒。”

能理解我的意思是用交流220中继吗?

IO也是立即失电。继电器也是立即失电。两个无穷小量需要进行比较就必须求导了。看哪一个无穷小量更小。

直流继电器例如MY2,断电使触点断开大概是10毫秒。

直流的液压换向阀动作比交流液压换向阀较为迟钝一点。

可否同理类比,交流的MY2相信比直流的MY2更快断开。

我有一种做法。用220伏变6伏的变压器6伏什么都不做,直接接入输入点的M和前几个输入点直接用输入点。plc经过系统块滤波得到一个持续on的信号。这个滤波不要太长。这个信号肯定比继电器的信号更快知道电源丢失。

(既然能用6伏的变压器。那么用18伏的变压器将会跟6伏有什么区别?

现场的配置影响着这个差值,机械特性最关键因素。

评论