回复:1500高版本PLC AL03可以平替低版本PLC AK0吗?

汐止

  • 帖子

    58
  • 精华

    4
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2024-04-02

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-30 05:13:19

11楼

展开查看
以下是引用Zane在2025-06-28 12:59:13的发言 >10楼:是产品升级的错吗?非也 你可以说是厂家的工作做得不到位,但话说回来做得再多可能也无法使所有的用户满意。 作为用户的你升级替代的差异风险是否做过评估呢?是否做过测试验证呢?为什么要把自己遇到的风险寄希望于别人呢? 做任何事情都是存在风险的,不是吗? 其实这种现象最终反映的还是能力与认知水平的低下。
以下是引用比海还深在2025-06-28 08:12:54的发言 >8楼:程序里面是否涉及用...

引用8楼详细内容:

程序里面是否涉及用到工艺对象,我遇到了1515PLC因为旧的退市了,供应商建议用新款,升级后工艺对象无法使用的情况,还有就是外置的PN编码器读数据读不出来,后面把版本升级了数据读出来了工艺对象又用不了,反正很麻烦,后面着急用另一种方法替代了,没去研究怎么个事,我建议是别盲目升级

博途 BUG 一大堆,又不向下兼容,好意思说不是西门子产品的锅?

Trust, but verify