回复:1500高版本PLC AL03可以平替低版本PLC AK0吗?

已锁定

master_mb

  • 帖子

    1275
  • 精华

    5
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-01-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-06-30 08:23:15

14楼


具体到我的情况,我是不打算升级的,原因如下:


1 PLC的新功能我这个项目中用不到而且将来也没有用到的可能。


2 现场工控机有可能需要重新做系统,需要重新安装博图,所有PLC(6个)触摸屏(4个)都需要重新下载硬件软件,万一有问题耽误生成就麻烦了。


2 更改PLC后,有些硬件配置是移植不过来的,例如一些安全配置,远程访问权限,启动类型选项,数据块当前值?和一些我未必考虑到的数据。


3 曾经升级换过一个G120C变频器,博图调试,平替参数复制后运行时加减速遇到有突变现象,按照旧版本的调试过程重新过一遍也不行,

   区别只是固件版本比原先的高,其他都一样,后来用其他方法解决了,因此对升级还是有担心的,何况是全体的升级。