回复:求:S7-300软冗余系统与INTOUCH上位机冗余通讯问题

popo

  • 帖子

    44
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2004-06-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-12-19 11:24:45

0楼

用315-2PN/DP好像不行吧?已经说了是软冗余系统,带IM153-2的ET200M需要两个DP口的CPU,而315-2PN/DP只有一个DP口!最好用以太网通讯方式,可以用普通的以太网卡和PLC系统通讯,Intouch自带的SSIDRIECT驱动可以直接连接S7300,但连接冗余系统可能自己要做一些脚本,实现两个CPU对应的主题名的切换!