以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-26 14:33:22的发言 >7楼

现场把第三方的GND接在485模块的M针脚,但忘记接屏蔽层了,这样也会导致模块烧坏嘛?能否详细帮我分析一下具体原因呢

以下是引用WWCWWC在2025-06-26 12:18:01的发言 >3楼:外部电磁干扰,导线...

引用3楼详细内容:

外部电磁干扰,导线之间存在的结电容效应传导。

连续烧掉,就需要考虑电磁干扰、外部强电感应,通讯电缆采用双芯屏蔽电缆,且电缆外层环接到PE?


没有连接屏蔽层,相当于不可能把外部的感应电压阻挡掉,建议单端或双端接地都试试。

为什么会出现单端或者双端都接地的问题?这个问题的要因主要还是主站、从站设备是否存在电位差,或者没有做等电位连接。