风机控制,超过100kW以上的风机控制。本楼这个应用实例很典型。很有分享价值的。我个人的分析仅供参考:


从提供的电流和母线电压录波曲线可以看出,在转速的97%开始到过载报错的加速过程,虽然转速差在3%范围,但加速时间是290毫秒。而且电流是等周期(40ms)震荡上升的,直至发散。说明调节参数是不对的。在这个期间,应该采用斜坡加速减速圆弧的策略可以改善效果?


另外,电流截止参数一定要设置成电机的额定电流。这是风机控制要素所在。风机控制如果超频运行,电流是按照指数上升的。极容易过电流。


再有,风机控制如果达不到需求,一般情况都是需要调整风机的扇叶角度,或风机进出口截面,以满足最高转速时的调速最大功率点。


最后,100kW以上的风机控制,推荐采用无编码器矢量控制的控制模式。可以实现启动状态满载荷持续加速,动态过程对电机的功率和输出转矩都具有有效的限制。安全且快速。特性更好。