2楼
只有SINUMERIK 802Dsl pro版本才具备COMPCAD功能;如果有该功能可以通过在程序中使用G代码COMPCAD指令来激活压缩器功能。
例如:
N10 G0 X30 Y6 Z40
N20 G1 F10000
N30 SOFT
N40 COMPCAD ;表面质量优化压缩器ON
N50 STOPFIFO ;停止快速加工
N60 Z32.499;
还有,
在调试时必须通过一系列的机床数据配置此功能。如:
机床数据MD18403SMN_MM_NUM_CURVE_SEG_LIN或MD18409SMN_MM_NUM_CURVE_SEG_LIN_DRAM,用于设置曲线表的线性分段数量。
机床数据42475COMPRESS_CONTUR_TOL,用于确定轮廓压缩器的最大容差。
但是,需要注意:
压缩器对编写了X、Y和Z轴运行指令的程序段进行处理,输出M指令、主轴转速变化等会中断压缩器功能。
压缩类型COMPCURV和COMPCAD不能与刀具半径补偿组合在一起使用。