关于对CB1241 RS485扩展信号板的质疑
前一段时间刚好因公司能源管理要求,给部分设备添加Modbus rtu从站功能,根据现场硬件安装情况,发现扩展CM模块没有足够的空间,而具备扩展条件的只有CB板,于是,新添加了10多个作为先期的测试应用,前前后后差不多2个月的应用,到目前为止还没有一个出现过硬件故障报警问题。
我认为,确保模块或者信号板安全运行的规范连接、可靠连接。虽然在柜内连接,最长的距离不过在4米以内,但是必须使用双绞屏蔽电缆,记得当时实际施工时,由于双绞屏蔽电缆准备不足,部分设备的CB1241与无线通讯模块的连接,就是现场用0.5平方的双色铜单软线,我们自己绞成双绞通讯线的。安装时,同事还质疑问我为什么要这样处理,我说差分信号RS485通讯抗干扰的需要。公司部分控制柜内部均配置多台18.5KW的欧瑞变频器多台,目前应用还是稳定、可靠的。
目前更换了新的485模块,屏蔽层接地端子已接地;模块读写速率对模块有影响嘛?现场是150ms的间隔对第三方设备进行轮询查状态;您这边现场轮询的周期大概是多少?