展开查看
以下是引用yming在2025-06-26 10:39:35的发言 >2楼:
这种 485 接口都不带隔离。
它的共模耐压只是30V。当系统存在有类似变频器(包括台式机)这样的设备时,供电系统的接地不正确时,PEN上很容易产生70多V的交流。
当通讯各站不是等电位连接时,可想而知的结果。
想请教一个问题,CB1241模块TRA和TRB之间的电压没有串内部电阻大概是四点几伏,端接串了TA和TB内部电阻,再测量TRA和TRB只有一点几伏,通讯还是正常的,差分电压这么低还能通讯会不会导致通讯不稳定的情况出现