回复:CB1241(RS485)正常使用中损坏

手机用户20230220256764

  • 帖子

    12
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2023-02-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-06-30 15:18:47

18楼

展开查看
以下是引用yming在2025-06-26 10:39:35的发言 >2楼

这种 485 接口都不带隔离。

它的共模耐压只是30V。当系统存在有类似变频器(包括台式机)这样的设备时,供电系统的接地不正确时,PEN上很容易产生70多V的交流。

当通讯各站不是等电位连接时,可想而知的结果。

想请教一个问题,CB1241模块TRA和TRB之间的电压没有串内部电阻大概是四点几伏,端接串了TA和TB内部电阻,再测量TRA和TRB只有一点几伏,通讯还是正常的,差分电压这么低还能通讯会不会导致通讯不稳定的情况出现

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15113条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。