展开查看
以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-30 15:18:47的发言 >18楼

想请教一个问题,CB1241模块TRA和TRB之间的电压没有串内部电阻大概是四点几伏,端接串了TA和TB内部电阻,再测量TRA和TRB只有一点几伏,通讯还是正常的,差分电压这么低还能通讯会不会导致通讯不稳定的情况出现

以下是引用yming在2025-06-26 10:39:35的发言 >2楼:这种 485 接口都不带...

引用2楼详细内容:

这种 485 接口都不带隔离。

它的共模耐压只是30V。当系统存在有类似变频器(包括台式机)这样的设备时,供电系统的接地不正确时,PEN上很容易产生70多V的交流。

当通讯各站不是等电位连接时,可想而知的结果。

我记得,485差分的分辨率是0.2V。

这得查一下。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?