不是用的一个DC电源,PLC是单独的开关电源,第三方设备的485通讯模块供电是由220v控制器内部转化为24v给自己供电的。
问题就出在这里。
那个1AC 220V的零线是与电源PE连接在一起的。而其整流的中点电位,恰恰是L与N的中点。且因 3C认证要求,必须要有一个Y电容,整流的中点接到外壳PE。DC 24V的隔离做不好(0V与PE连接),就直接引入干扰电压信号。