回复:CB1241(RS485)正常使用中损坏

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23704
  • 精华

    914
  • 被关注

    1287

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-06-30 16:16:19

21楼

展开查看
以下是引用手机用户20230220256764在2025-06-30 11:16:29的发言 >17楼

目前更换了新的485模块,屏蔽层接地端子已接地;模块读写速率对模块有影响嘛?现场是150ms的间隔对第三方设备进行轮询查状态;您这边现场轮询的周期大概是多少?

以下是引用WWCWWC在2025-06-30 09:40:56的发言 >15楼:关于对CB1241 RS...

引用15楼详细内容:

关于对CB1241 RS485扩展信号板的质疑

   前一段时间刚好因公司能源管理要求,给部分设备添加Modbus rtu从站功能,根据现场硬件安装情况,发现扩展CM模块没有足够的空间,而具备扩展条件的只有CB板,于是,新添加了10多个作为先期的测试应用,前前后后差不多2个月的应用,到目前为止还没有一个出现过硬件故障报警问题。

  我认为,确保模块或者信号板安全运行的规范连接、可靠连接。虽然在柜内连接,最长的距离不过在4米以内,但是必须使用双绞屏蔽电缆,记得当时实际施工时,由于双绞屏蔽电缆准备不足,部分设备的CB1241与无线通讯模块的连接,就是现场用0.5平方的双色铜单软线,我们自己绞成双绞通讯线的。安装时,同事还质疑问我为什么要这样处理,我说差分信号RS485通讯抗干扰的需要。公司部分控制柜内部均配置多台18.5KW的欧瑞变频器多台,目前应用还是稳定、可靠的。

凭啥你敢保证150mS一个从站的通讯就完成了?

可能从站接收报文有误,需要3个周期重发呢?

这是 异步通讯!!!

此外,波特率仅仅与通讯距离有关。与抗干扰无关!!!

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15716条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。